网站地图关于我们

查看相册 View Gallery
本文转载自建筑技术杂志社
                                                                                                           
导言


钢筋工程在施工现场既十分常见,又十分重要,对于钢筋工程的质量检查也一定不能忽视。我们整理了不同方面的检查要点,下面与您分享。

精品钢筋工程质检的方方面面,一定要收藏第1张图片


柱筋部分
(1)主筋及接头进行焊接头外观检查;计算接头率;并考核主筋规格。
(2)检查箍筋直径,统计上下加密区箍筋个数;以及主筋搭接区箍筋是否加密;加密区内是否留主筋接头。
(3)主筋定位箍筋绑扎或点焊是否牢固。
(4)是否设置塑料圈垫块保护层每侧两排,间距宜小于1.0m。

梁筋部分
(1)纵筋接头率不小于50%;检查梁端部钢筋锚固长度及形式,框梁底筋中柱锚固是否过柱中5d。
(2)构造钢筋间距以400mm为宜;检查受扭钢筋的搭接长度及搭接率。
(3)箍筋肢数、直径、间距是否满足要求,是否满足箍筋起箍距离柱边5cm;并检查端部加密区的箍筋间距及长度,在主筋搭接区加密。
(4)检查底筋垫块是否垫在箍筋下,以及底筋保护层厚度是否合格;垫块间距宜小于1.5m。

墙筋部分
(1)竖向钢筋的交错接头间距及搭接率。
(2)屋面及基础弯钩锚固情况,同一主筋接头间距应大于1.0m。
(3)水平钢筋的搭接长度及搭接率;端部及转折处锚固形式及长度。
(4)孔洞加强筋是否处理弯折或增补,是否被随意截断。

板筋部分
(1)纵筋间距、搭接长度、交错搭接间距;底筋端部内梁是否过中心线且大于5倍直径。
(2)马凳间距须确保负筋不被踩踏,以小于1.0m为宜。
(3)板底保护层须使用垫块支垫下层筋,设置间距小于1.0m。
(4)孔洞加强筋是否处理弯折或增补,是否被随意截断。

剪力墙钢筋部分
(1)剪力墙筋应逐点绑扎,双排筋之间应绑拉筋或支撑筋,间距不大于 600mm。
(2)框架柱连接处应将墙内水平横筋锚固到框架柱内,锚固长度符合设计要 求;先浇柱混凝土后绑剪力墙筋时,柱内须预留连接筋或柱内预埋铁件。(3)检查水平筋在端头、转角、十字节点、联梁等部位的锚固长度及洞口周围加固筋是否符合设计抗震要求。

钢筋接头要求焊接接头要求如下。
(1)轴心受拉、小偏心受拉杆件、普通混凝土中直径大于25mm的一级钢及直径25mm的二、三级钢筋须焊接接头。
(2)焊接接头应相互错开,检查接头钢筋截面积占受力钢筋总截面面积的百分率,非预应力钢筋在受拉区不超过50%;预应力钢筋在受拉区不超过25 %。
(3) 接头距钢筋弯曲处不应小于10倍钢筋直径,不可设置在构件最大弯矩处。

绑扎接头要求如下。
(1)钢筋交叉点应用铁丝扎牢,外围相交点全部绑扎,中间部分可相间隔交错绑扎,双向受力钢筋须全部绑扎。
(2)绑扎接头位置应相互错开,受拉区绑扎接头受力筋截面积占受力筋总截面积不超过25%,受压区不超过50%。
(3)受拉区内一级钢筋接头末端须做成弯钩。




               
【专筑网版权与免责声明】:本网站注明“来源:专筑网”的所有内容版权属专筑网所有,如需转载,请注明出处

专于设计,筑就未来

无论您身在何方;无论您作品规模大小;无论您是否已在设计等相关领域小有名气;无论您是否已成功求学、步入职业设计师队伍;只要你有想法、有创意、有能力,专筑网都愿为您提供一个展示自己的舞台

投稿邮箱:submit@iarch.cn         如何向专筑投稿?

扫描二维码即可订阅『专筑

微信号:iarch-cn

登录专筑网  |  社交账号登录:

 匿名

没有了...
评论加载中,请稍后!

设计头条 (4310 articles)


建筑技术杂志社 (3 articles)


材料 (246 articles)


结构材料 (20 articles)


钢筋 (37 articles)


孔洞 (10 articles)


剪力墙 (5 articles)


钢筋混凝土 (203 articles)